消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火门净宽问题?

防火规范要求疏散门净宽不小于0.9米,但是现在有个项目消防验收认为子母门净宽要达到1.1米,单开门净宽要达到0.9米。双开门净宽不小于洞口宽度的95%,是否有依据?

任然人人 | 2022-05-06 12:38
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

一加一等于九 2022-05-07 12:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1、子母门是不是防火门?如果是防火门,则不宜使用,要用的话必须安装闭门器,顺序器,能正常方便开启。 2、如果是住宅的门,子母门可以用,宽度没看过有具体的规范要求,一般理解门打开后洞口净宽度符合要求。 3、如果子母门是公共建筑内的房间疏散门,规范对正常房间疏散门要求一般是0.9米,也就是房门打开后净宽度大于0.9米。假设一个房间门,宽度1米,做成2扇门,每扇都是0.5米,也相当于子母门,所以没必要单扇门必须达0.9米。子母门不要装插销。 4、95%问题,应该是在考虑验收测量5%的误差。误差不能被用于放宽标准。比如应达到0.9米,实际测量0.89米,则验收不合格;如果复验人员换一个测量位置或换一个尺子,量是0.9米,则判定合格。两个验收都没有问题,允许有5%的测量误差。但是规范要求0.9米,实际测量0.88米,理解为在误差范围内,验收合格,这是不行。

陈曲 2022-05-09 14:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

净宽度不小于洞口宽度95%这个没有依据吧 我防火门只考虑有效疏散宽度 符合规范 符合图纸要求就可以了 

关闭

关闭

手机APP下载