消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

咨询下改区域消防喷淋头该如何布置?

通道宽度2米,吊顶(满顶)长度2.5米,镂空部分长度0.5米,如此反复,喷淋在镂空区域是该上喷还是下喷,或者是上下都要设置呢?

弓长张 | 2022-04-05 11:07
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

刘丽波 2022-04-05 12:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

非封闭的通透吊顶,吊顶内及吊顶下均布置喷头,吊顶内全保护,吊顶下也全保护。

陈曲 2022-04-07 11:05  1 赞  0 踩 [回复] 举报

吊顶下方 但是你图片这个位置不行 这个位置不容易接触热烟气 

弓长张   回复: 陈曲2022-04-19 17:46

图中镂空区域下喷喷淋改为上喷即可对吧。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

陈曲   回复: 弓长张2022-05-09 09:13

意思就是假设有烟气 喷头的位置应保证能第一时间接触到热烟气 所以下喷是必须的 当然如果吊顶高度到了80公分 就必须同时安装上下喷头

  2 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-05-13 13:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

吊顶上如无可燃物吊顶下喷淋头保护范围全覆盖

关闭

关闭

手机APP下载