消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟防火阀的启闭状态

除去风机前面的那个排烟防火阀,其余的平时是常开还是常闭?包括风机前面那个平时常开还是常闭?

姜子牙疼 | 2022-04-01 09:42
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

刘丽波 2022-04-02 08:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

均为常开阀门。

姜子牙疼   回复: 刘丽波2022-04-02 16:34

风机前面那个280的时候会关闭,其他的有没有动作温度要求?是没有的吧

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 姜子牙疼2022-04-02 23:43

都是一样的动作温度,只是风机入口的阀关闭时需要连锁风机关闭。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

充楞装傻 2022-04-06 12:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

搞清楚排烟防火阀和防火阀。

排烟口那个叫排烟阀-常闭 联动打开;

非消防风管的防火阀-常开 70度关闭;(包括消防加压送风)

厨房的排油烟管道的防火阀-常开 150度关闭;

分区支管、风机口那个叫排烟防火阀-常开,280关闭,风机口那个做连锁关风机;

乌伤浪人 2022-04-15 22:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

其实烟规的术语解释我个人认为是有问题的。术语只解释了排烟系统的防火阀,而没有解释送风系统或新风系统的防火阀,属于明显的漏项或错误。如果按照烟规有关排烟防火阀的术语解释排烟防火阀为常开,那多个防烟分区共用一台排烟风机,各防烟分区支管上的排烟防火阀应为常开还是常闭呢?如果是常开,发生火灾某个防烟分区需要排烟的时候还需要关闭其它防烟分区的排烟防火阀?个人认为,既然是阀就有开启和关闭两种状态,排烟风机入口处建议处于开启状态,超过温度熔断关闭,其它部位的可根据实际情况需要进行设计。

姜子牙疼   回复: 乌伤浪人2022-04-18 08:43

是的,我也是这么觉得,平时是关闭,哪里有火灾开启哪里,280再熔断就好了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友62117   回复: 乌伤浪人2022-07-08 09:16

排烟口是有排烟阀啊,排烟阀是常闭的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

姜子牙疼   回复: 消防网友621172022-07-18 09:30

排烟口和排烟阀是两个东西,当然,作用是一样的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-07-01 13:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从烟规GB51251来说,排烟防火阀平时呈开启状态
设计层面有时候为了实现某些功能,可能会描述常闭等,不确定是否有这类产品,但是常见为与手动开启装置一起的组合类型产品

李勤 2026-04-21 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

常开

关闭

关闭

手机APP下载