消防联动和烟感安装
老师您好!
关于2019年新建住宅小区。1;原业主户内安装有烟感报警,现大部分业主装修被拆除,物业装修告知书中也提到禁止拆除,可发现后提醒业主恢复,业主让拿出依据?2;小区有6栋高层,10个单元,消防联动整个小区声光报警,未涉及到火警楼栋的居民反映严重扰民。请问具体有什么依据告知对方。谢谢!
剑胆琴心 2022-02-16 19:08
0 赞
0 踩 [回复] 举报
关于声光报警联动声响问题,规范给出的是火灾确认后整栋楼房内声光报警应动作,强调的是一栋建筑主体,如果小区六栋高层属于不同的单体,那么就属于消防联动编程设计有问题,可以要求报警系统管理单位调整报警系统逻辑关系,以达到只有涉及火警的楼栋的声光报警才发出声响动作的要求

第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。