消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问湿式报警阀出水口增加流量计和信号阀的作用?

hahahu | 2021-12-01 18:02
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

龚亮 2021-12-02 10:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这种情况说明该报警阀是用于局部应用系统,参考规范《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》12.0.7 局部应用系统应设报警控制装置。报警控制装置应具有显示水流指示器、压力开关及消防水泵、信号阀等组件状态和输出启动消防水泵控制信号的功能。

hahahu   回复: 龚亮2021-12-03 10:34

这个只是在旁通上增加了流量计、压力表和信号阀,流量计后面不是到喷淋管网而是直接到排空管去了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波 2021-12-02 21:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这只是一个流量测试装置,平时的应用系统并没有此部分,具体可以核对一下自喷的图示。这个图是不是报警阀性能测试的示意?

hahahu   回复: 刘丽波2021-12-03 10:20

自喷的系统图里也画了流量计和信号阀。楼层的湿式报警阀都按图安装了流量计和信号阀。但是不知道有什么用途。设计院也给不出理由。只是就是要求安装。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: hahahu2021-12-03 14:38

这是19s910中的图,流量测试装置测量的是喷淋泵的,不是湿式报警阀的流量。

下图是湿式报警阀性能测试的图

这个图有点像。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

hahahu   回复: 刘丽波2021-12-06 11:20

湿式报警阀的流量计和泵的流量计都设计了。设计院给不出理由,就是要求加。莫名其妙,谢谢回复!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载