请问:消防水泵可以与生活、生产水泵共用泵房么?
发表评论: 可以 依据规范《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》4.3.8 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 既然水池可以共用,水泵房自然也可以共用,不过要满足消防水泵房的平面布置要求。
2021-12-03 20:51
-
配水管与配水干管连接
发表评论: 规范是这么规定,不过实际施工中,很多项目都是这么干(开机三),验收时暂时未见验收部门对此点提出整改要求。
2021-12-03 08:38
-
避难层必须是一整层吗?
发表评论: 规范规定避难层可兼做设备层,未明确住宅和办公。个人认为不能做,因为做住宅与办公在后期物业难以管理,后期很可能因趋利浸占原避难所需面积。
2021-12-03 08:22
-
防排烟联动要求
发表评论: 建议两个防火阀都按连锁关风机布线,但连锁关系可设定为任意一侧关闭防火阀即可关闭风机,不需要两侧同时关闭。
2021-12-02 15:19
-
消防泵出水干管上的低压压力开关可以采用电接点压力表或报警阀压力开关吗?
发表评论: 低压压力开关主要功能是管网压力值下限时自动启泵,专用的低压力压力开关有压力值设定功能、电接点压力表也可以调节到设定的压力值给出启泵信号,这俩种方式都可以满足系统管网压力达到启泵压力时启泵的功能。至于用湿式报警阀组上用的压力开关代替,个人认为不妥,因为它无法设定启泵压力值。
2021-12-02 11:04
-
规范里关于水泵维护的条款如何理解?
发表评论: 联动启泵测试与手动启泵控制测试的点是不一样的。联动测试主要检测:联动主机的联动功能、联动线路、水泵控制柜的联动控制功能和主管处的低压压力开关、报警阀压力开关关、屋顶流量装置连锁启泵功能。手动启泵测试主要检测:联动主机上的手动操作盘的直启功能及线路、水启控制柜的手动点动启泵功能。
2021-12-02 10:40
-
请问湿式报警阀出水口增加流量计和信号阀的作用?
发表评论: 这种情况说明该报警阀是用于局部应用系统,参考规范《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》12.0.7 局部应用系统应设报警控制装置。报警控制装置应具有显示水流指示器、压力开关及消防水泵、信号阀等组件状态和输出启动消防水泵控制信号的功能。
2021-12-02 10:27