消防泵出水干管上的低压压力开关可以采用电接点压力表或报警阀压力开关吗?

大多数的消防泵出口采用低压压力开关,偶尔见到过用电接点压力表代替的,甚至有的用报警阀报警管路上那样的压力开关代替,这样安装感觉不行,不知有没有相应的规范、条文依据?

消防网友26474 | 2021-11-30 17:15
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

龚亮 2021-12-02 11:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

低压压力开关主要功能是管网压力值下限时自动启泵,专用的低压力压力开关有压力值设定功能、电接点压力表也可以调节到设定的压力值给出启泵信号,这俩种方式都可以满足系统管网压力达到启泵压力时启泵的功能。


至于用湿式报警阀组上用的压力开关代替,个人认为不妥,因为它无法设定启泵压力值。

阳明心 2023-04-18 13:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

湿式报警阀组上的压力开关是压力达到上限启动,属于高压压力开关

消防泵出口压力开关是压力达到下限启动,属于低压压力开关,所以不能代替。

李勤 2026-01-21 17:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

新规范要求低压压力开关

之前老的项目设置电接点压力表

以上两个都是通过设定压力值启动,但是报警阀的压力开关不可以,每个建筑高度不同需要的压力也不同,无法利用报警阀压力开关准确设定相应的压力值