消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散楼梯—居民楼

我想请教一下。我住的楼房层数为10层。从一楼到10楼 楼梯通道休息平台处没有一个通风窗口。楼梯通道对面是电梯井。这样的建筑在消防防火时,是否符合消防设计要求。

吴 磊 | 2021-11-25 16:19
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

韭菜设计师 2021-12-07 15:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

回答:住宅建筑10层建筑高度大概率大于21m不大于33m,且楼梯间通道对面是电梯井,楼梯间只能使用敞开楼梯间且户门使用乙级防火门。这种情况下楼梯间应该每层均应有自然采光通风窗。所以题主所在建筑在自然通风采光方面不满足消防设计。


依据:《建筑设计防火规范》

5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:
    2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。

6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定:
    1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。


吴俊 2021-12-28 17:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要考虑防火要求,应该按照建筑设计防火规范靠外墙并设置外窗,当不能满足规范要求设置外窗时,因设置机械防烟楼梯间。

关闭

关闭

手机APP下载