                          公用前室和合用前室 
                        
                        发表评论: 依据:《建规》5.5.28 ;《建规》6.4.3回答:一、定义的区别:①共用前室指两个防烟楼梯间共同使用一个前室。②合用前室分两种:第一种:消防电梯前室和一部防烟楼梯间前室合用。第二种:本回答“①”中所述共用前室和消防电梯合用,业内称为三合一前室。二、设置要求的区别:前室、共用前室、合用前室、三合一前室在使用面积、采用自然通风时的开窗面积,短边尺寸均有区别,具体详《建规》5.5.28和《建规》6.4.32021-12-27 11:42 
- 
                        
                          内走道两侧实验室门、窗是否要求防火门窗 
                        
                        发表评论: 回答:此窗设计不违反消防。依据:1.图示走道两侧窗户应属于同一防火分区同一防火分隔内,门窗均无防火要求。2.本人参与验收的有此做法的教室无一有问题。2021-12-13 18:03 
- 
                        
                          疏散楼梯—居民楼 
                        
                        发表评论: 回答:住宅建筑10层建筑高度大概率大于21m不大于33m,且楼梯间通道对面是电梯井,楼梯间只能使用敞开楼梯间且户门使用乙级防火门。这种情况下楼梯间应该每层均应有自然采光通风窗。所以题主所在建筑在自然通风采光方面不满足消防设计。依据:《建筑设计防火规范》5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定: 2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定: 1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。2021-12-07 15:24 
- 
                        
                          防火玻璃替代防火墙 
                        
                        发表评论: 回答:可以。依据:《建筑设计防火规范实施指南》释义5.3.3-1:”防火墙可以局部采用防火玻璃墙替代。当采用防火玻璃墙分隔时,防火玻璃及 其固定框架等整体要满足相应部位防火墙的设计耐火时间,能达到与防火墙相当的防火构 造要求“2021-12-07 14:33 
- 
                        
                          电梯前室防火门 
                        
                        发表评论: 回答:除住宅建筑开向防烟前室的电梯应是消防电梯外,客用电梯门不允许开向住宅建筑防烟前室。依据:《建筑设计防火规范实施指南》释疑6.4.3-3“尽管规范要求普通电梯层门应具有不低于1.0h耐火极限,但这与消防电梯 设置防烟前室还是不同,符合要求的电梯层门具有一定的防烟作用,但防烟效果在竖井的 烟囱效应作用下仍不理想,且普通电梯本身具有一定的火灾危险性。因此,根据《新建 规》第6.4.3 条第5 款的规定,在防烟楼梯间的前室内不应设置普通电梯,以确保楼梯间 的安全。"2021-12-07 11:44 