小马 2021-12-23 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

共用前室   两个剪刀楼梯间用一个前室

合用前室   一个疏散楼梯和一个消防电梯用一个前室

韭菜设计师 2021-12-27 11:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据:《建规》5.5.28 ;《建规》6.4.3


回答:

一、定义的区别:

①共用前室指两个防烟楼梯间共同使用一个前室。

②合用前室分两种:

第一种:消防电梯前室和一部防烟楼梯间前室合用。

第二种:本回答“①”中所述共用前室和消防电梯合用,业内称为三合一前室。


二、设置要求的区别:

前室、共用前室、合用前室、三合一前室在使用面积、采用自然通风时的开窗面积,短边尺寸均有区别,具体详《建规》5.5.28和《建规》6.4.3