防火玻璃替代防火墙

相同高度两座建筑物,一座为地铁出入口地面厅,请问地铁出入口地面厅一侧可以用防火玻璃替代防火墙吗?

S.ing | 2021-11-16 15:40
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

阳光哥哥 2021-11-18 14:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你的防火玻璃耐火能不能达到防火墙功能?如果达不到不可以!

韭菜设计师 2021-12-07 14:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

回答:可以。

依据:《建筑设计防火规范实施指南》释义5.3.3-1:”防火墙可以局部采用防火玻璃墙替代。当采用防火玻璃墙分隔时,防火玻璃及 其固定框架等整体要满足相应部位防火墙的设计耐火时间,能达到与防火墙相当的防火构 造要求“

杜浒 2022-04-18 11:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火玻璃能代替防火墙吗?