消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

每条线路上灯具数量

每条线路上和灯具数量有什么要求?依据是什么

消防网友68723 | 2021-11-12 17:08
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

许迅 2021-11-13 09:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018

3.3.5 任一配电回路配接灯具的数量、范围应符合下列规定:     1 配接灯具的数量不宜超过60只;     2 道路交通隧道内,配接灯具的范围不宜超过1000m;     3 地铁隧道内,配接灯具的范围不应超过一个区间的1/2。

发生考虑到 2021-11-17 16:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

功率2ooow的话,建议每条线1个

李勤 2026-01-04 10:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载