消防广播分区是否需要与建筑防火分区相适应

民标:要求消防应急广播的分区应于建筑防火分区相适应;

火规:当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。

火规既然要求全楼广播,那么广播按照防火分区进行分区有什么意义?大家平时广播是怎么设置分区的?

我是一条鱼 | 2021-08-18 17:04
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

工程新一 2021-08-19 09:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

前两天刚刚了解了一下,因为广播是需要广播模块启动,二不同的主机品牌一个模块带动的点数不一样,一般三五十个点,由于我们这边防火分区较大,都是一个防火分区一个广播模块,也就是一个回路

对于防火分区较小的项目不是很清楚

我是一条鱼   回复: 工程新一2021-08-19 11:03

我了解一些做消防广播的厂家,现在都是走网络架构的,都不需要采用模块启动了


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

keler 2021-08-20 11:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现在这块还是比较乱的,我遇到的项目地面6栋楼,地库连通,设计给出了广播是6栋楼+地库一起响,还有的项目又是按地面建筑来单独联动。

林继青 2021-08-20 15:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

离广播最远处有声级要求,并不涉及防火分区

我是一条鱼   回复: 林继青2021-08-20 15:56

民标有要求:要求消防应急广播的分区应于建筑防火分区相适应,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报