稳压泵的停泵压力是不是就是系统的工作压力呢

稳压泵的停泵压力是不是就是系统的工作压力呢

漂移 | 2021-08-18 11:47
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

魏光林 2021-09-03 12:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

稳压泵的停泵压力不是系统的工作压力。系统工作压力是指消防泵启动后的压力。

稳压泵停泵、启泵压力分两种情况:

1、稳压泵设置在屋面

2、稳压泵设置在泵房

不管何种情况,稳压泵的启停压力均大于消防泵出水环管的静压。






李勤 2025-11-12 14:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

比如室内消火栓。稳压泵只满足最不利点静压0.15Mpa要求。

                            工作压力是大泵启动后满足最不利点0.35Mpa压力