魏光林
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注

-
稳压泵的停泵压力是不是就是系统的工作压力呢
发表评论: 稳压泵的停泵压力不是系统的工作压力。系统工作压力是指消防泵启动后的压力。稳压泵停泵、启泵压力分两种情况:1、稳压泵设置在屋面2、稳压泵设置在泵房不管何种情况,稳压泵的启停压力均大于消防泵出水环管的静压。
2021-09-03 12:52
-
水泵、风机电机多少功率要降压启动?
发表评论: 大于7.5KW 的需采用降压启动
2021-09-03 12:11
-
水锤消除器安装位置及安装方式
发表评论: 胳膊扭不过大腿。现场按要求整改,图片如下:这有意义吗?请教各位了。
2021-08-11 21:05
-
排烟口,送风口启动风机问题
发表评论: 1、现场手动启动:指箱柜面板或本地启停按钮控制2、火灾自动报警系统自动启动:指消防控制室主机通过模块联动风机启动3、消防控制室手动启动:指消防控制室主机的直启盘远程控制风机的启停4、系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动;系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机:指与消防控制室无关,由风口、风阀直接连锁箱柜二次回路,启动或停止风机。以上启停方式属于强条,同时具备。
2021-08-05 07:55
1
