七氟丙烷压力调整

七氟丙烷压力表显示在红区,如何调整。

乐高 | 2026-09-21 14:48
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2026-09-21 16:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

找一把合适的开口扳手(对应压力表接口处的六角螺母),在压力表背面/根部,有一个六角螺母(测压开关螺母),用扳手卡住六角螺母,‌向左(逆时针)缓慢拧动1~2牙(最多不超过半圈),注意动作要慢,瓶里面有高压气体,绝对不能拧太多、更不能把螺母拧下来,否则压力表会弹飞、气体误喷,非常危险。拧动过程中观察压力表指针,如果指针‌回升到绿色区域‌,说明瓶内压力正常,只是表头那段微漏了;如果指针‌还是停在红区不动‌,说明可能是真的压力不足或表坏了。最后无论指针是否回升,测试完都必须‌向右(顺时针)把六角螺母拧紧。

李勤 2026-09-21 17:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报