消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室内消火栓设置的理解偏差

旅馆建筑高度超过15米,但体积不足5000立方米需不需要设置室内消火栓?


请写下您的回答回答

回答 | 共4个

道德经不经 2026-08-27 08:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,两个条件符合其一应该就要上室内栓

李勤 2026-08-27 09:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5条 针对类出的类似功能(人密场所)  大于5000就设置

6条 像办公非人密场所   大于15米  或 大于10000立方  满足其中一个条件就设置

李勤 2026-08-27 09:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5条 针对类出的类似功能(人密场所)  大于5000就设置

6条 像办公非人密场所   大于15米  或 大于10000立方  满足其中一个条件就设置

EHS-DL 2026-08-27 11:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,按通规GB55037-2022 高度大于15米。。。其他单多层民用建筑得设置室内消火栓。

关闭

关闭

手机APP下载