请问事故风机和排风机算不算消防防排烟风机?
图纸设计了消防防排烟风机按高压风管制作,排烟风机风管厚度不低于1mm。
那配电房平常排风兼事故排风、消防生活泵房的排风机、和消防排烟管道共用主管道的平常使用火灾关闭的排风机这些算不算消防风机,风管是按高压算还是按中低压算?
EHS-DL 2026-08-24 14:01
1 赞
0 踩 [回复] 举报
算不算消防防排烟风机,核心看「火灾时是否承担防烟/排烟的消防功能」,和名称叫“事故风机”“排风机”、装在什么房间里没有必然关系。你说的几种场景里应该不算消防防排烟风机,因风机火灾时是关闭的,不承担排烟任务,只是日常排风用,所以属于普通通风机,不是消防风机。除非是「平时排风、火灾时切换为排烟」的两用风机,那才属于消防排烟风机,按消防要求执行——但你明确说是“火灾关闭”,所以排除。
风管按什么算:分两段看。共用的排烟主管道:属于消防排烟系统的一部分,必须按高压风管标准制作(和消防排烟风管要求一致),同时要满足对应位置的耐火极限要求;排风机到排烟主管之间的支管:属于日常通风系统,按普通通风的工作压力定(一般是中低压),但支管上必须安装280℃排烟防火阀(火灾时自动关闭,防止烟气串入其他区域)。