一个卫生院 三层 有个半地下室 地下室建面200到300平米 半地下是有直通室外的安全出口 请问各位老师 一层通往半地下室的楼梯间需要安装防火门吗

一个卫生院 三层 有个半地下室 地下室建面200到300平米 半地下是有直通室外的安全出口 请问各位老师 一层通往半地下室的楼梯间需要安装防火门吗

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

yujun500 2026-07-27 15:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如这个地下室楼梯间不做为疏散出口,就应当成地下室与地上部分的联通口,应设置甲防门。如这个楼梯间按封闭楼梯间的形式地下室部分设置了乙级防火门,一层部分可仅设置乙防门

李勤 2026-07-28 16:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置防火门

小唐12321 2026-07-29 16:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按要求需要