火灾危险性分类

请教各位老师:现有一个储罐区,共设计有8个储罐(分两排排列,每排四个储罐),其中有7个储罐为低浓度氨水罐(戊类,单罐容积1000立方米),1个储罐为高浓度氨水罐(乙类,单罐容积500立方米),该罐区火灾危险性分类如何确定?是否可以按照戊类罐区定义?罐区内各罐体间防火间距如何确定?

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2026-07-20 15:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据GB 50016-2014(2018年版)第3.1.4条‌ 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。该储罐区应该是一个防火分区吧,所以该罐区火灾危险性分类按乙类更好。

防火间距可参考以下:


yujun500 2026-07-21 16:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规和石化规对于罐区的防火要求都有一个前提就是甲乙丙类可燃液体罐体或罐区,对于戊类罐体实际是没有防火间距要求的。你这种情况建议:单个高浓度罐体按乙类罐区布置,设置防火堤,与其他罐区和建构筑物按石化规控制防火间距,戊类低浓度氨水罐体如需要和乙类罐集中布置也可以,无防火间距要求,但是注意工艺要求和消防车道问题,这些戊类罐集中布置可能也需要用围堰围挡,防止泄露污染,除工艺上或使用上需要的间距要求,这个戊类“罐区”与其他建构筑物等无防火间距要求

jjx 2026-07-22 17:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有高的肯定就高

不过氨水为什么会上升到乙类,参考DLT5032-2018火力发电厂总图运输设计规范,一般都是按丙类