我们是16层的一类高层,三甲医院,病理科在四层,病理科日常使用二甲苯和无水乙醇量不大,现在要给他规范化隔离出一个仓库,我应该怎么做?

孔祥时 | 2026-06-18 09:53
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

EHS-DL 2026-06-18 11:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按危险化学品管控相关要求来就可以。量非常少则采用防爆危化品柜,双人双锁,严格出入库台账管理应该就可以。当然最好设置于靠外墙独立房间,与病理科其他区域采用‌耐火极限≥2.0h的防火隔墙‌和‌甲级防火门‌(1.5h)分隔,门应外开、带闭门器,建筑构件耐火等级不低于‌二级‌,墙体、楼板为不燃材料,靠外墙设置‌轻质泄压设施‌(如泄压窗、轻质屋面板),采用‌不发火、防静电地坪‌,内部电气防爆就更好。完善安装可燃气体探测器‌,联动事故排风,有必要的消防器材。

孔祥时   回复: EHS-DL2026-06-20 08:24

请问,二甲苯和酒精可以放在同一防爆柜里吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

孔祥时   回复: EHS-DL2026-06-20 08:26

我单独放在一个房间里,可不可以,四楼一个单独的房间

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 孔祥时2026-06-22 08:35

可以。两者之间并无禁忌。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 孔祥时2026-06-22 08:37

正常是可以的,注意一下防火分隔。双人双锁,台账管理留痕,监管部门来检查,如有提其它意见再整改。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阴雨天 2026-06-18 15:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

做个仓库是想大量存储吗?那就不合规了,而且风险很大。量不大搞个防爆柜存放就行了

孔祥时   回复: 阴雨天2026-06-20 08:27

量不大,但是检查时让做啊

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-06-18 17:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在室外做一个单独储存仓库