生产车间的安全疏散通道
请问:生产车间里面是不是一定要设置疏散通道,如果生产车间都是生产线,沿四周设置疏散通道 产线之间不设置 行不行?
佑与宇 2026-06-18 09:06
1 赞
0 踩 [回复] 举报
生产车间必须设置疏散通道/安全出口,且"只沿四周设环形疏散走道、产线之间完全不设通道"在大多数情况下是可行的——前提是四周走道连续畅通、宽度达标,且车间内任意一点(含产线最深处)到最近安全出口的直线距离不超过《建规》允许值(通常丙类一二级厂房为80m),同时每个防火分区有≥2个分散布置的安全出口。但如果车间太大或产线遮挡导致最远点疏散距离超限,就必须在产线间增设横向/纵向疏散走道