丙类厂房内部的办公室,疏散距离应该怎么算?

请教一下各位老师,丙类厂房里的办公室面积比较大,已按规范要求设置了防火分隔和独立疏散,办公室部分的疏散距离是按厂房60m计算,还是按敞开办公37 5m计算呢(有喷淋)

LHH2737 | 2026-06-15 11:32
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-06-15 17:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我认为应该按照敞开办公37.5m(有喷淋)来计算。因为办公室已通过防火分隔与厂房生产区域完全隔离,且具备独立疏散条件,其火灾风险和疏散难度与厂房生产区域有本质区别,因此不应直接套用厂房的疏散距离标准。‌

李勤 2026-06-16 08:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

虽然办公室内部功能为办公,但其位于工业建筑(厂房)防火分区内,且与生产区域通过耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔。在《建筑设计防火规范》GB 50016体系中,该附属用房的安全疏散指标仍遵循‌厂房章节‌的规定,不直接套用民用建筑(如《建规》表5.5.17)的疏散距离

阴雨天 2026-06-16 08:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

办公

大嵋 2026-07-10 08:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

办公