消防改造,消防泵不能自灌能用真空引水罐吗?

消防改造,消防泵不能自灌能用真空引水罐吗?

邓宇刚 | 2026-06-09 07:35
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2026-06-09 09:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看似能解决问题,实际上不合规。真空引水罐存在明显的失效风险:只要罐体、管道、阀门任何一个接口稍有漏气,负压环境就破坏了,水泵启动后干转,根本出不来水,这在火灾时是致命的。

消防网友68723 2026-06-09 11:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定:
1 消防水泵应采取自灌式吸水;

小唐12321 2026-06-09 17:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行,规范要求了,这个不够稳定

李勤 2026-06-11 13:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,非自灌式供水有着不可靠隐患

邓宇刚 2026-06-17 21:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

谢谢,以上各位老师的解答!还是老老实实做自灌的或者轴流深井泵!