根据50016的10.3.6要求,歌舞娱乐需要地埋灯,并且可以用蓄光型。我如果墙面疏散指示标志都是A型灯具,地埋灯用蓄光型没问题吧?51309的3.2.1是说不能用蓄光型替代,我这地埋灯本来也是辅助疏散用,也没替代。我可不可以理解,歌舞娱乐单单就地埋灯用蓄光型是没问题呢?请各位指点

大树119 | 2026-06-04 20:31
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

阴雨天 2026-06-05 08:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以

消防网友68723 2026-06-05 09:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

0.3.6 本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧场和体育馆等大空间或人员密集场所的建筑设计,应在这些场所内部疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志。该标志是辅助疏散指示标志,不能作为主要的疏散指示标志。

EHS-DL 2026-06-05 09:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

“歌舞娱乐单单就地埋灯用蓄光型”这个理解存在问题,审图和消防验收不会接受。

GB 51309-2018第3.2.1条第2款 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具(以下简称“标志灯”)。地面需要的那套“保持视觉连续的疏散指示标志”,本身就属于消防应急标志灯具系统的一部分。你在这里用了蓄光型,就等于在这个位置上用蓄光型‌替代‌了本该设置的灯光型地面标志灯。这不是整体系统上的替代,而是‌局部功能的替代‌,而GB 51309禁止的就是这种替代。

GB 51348-2019第13.2.3条第3款  当设置蓄光疏散标志时,只能作为灯光疏散指示标志的补充。先得有灯光型的地面标志灯,然后你额外贴一些蓄光地贴来加强,这叫“补充”。如果地面上本身没有灯光型标志灯,只有蓄光地贴,那就不是“补充”,而是“独当一面”了。

沉默 2026-06-05 11:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行

李勤 2026-06-09 10:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以

sail 2026-08-14 15:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行。