消防水泵巡检柜的规定

消防水泵巡检柜,我们这个也没启动,可以不用吗?或者拆除

孔祥时 | 2026-05-30 09:14
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

周家斌 2026-05-30 18:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

如原设计有,不能直接拆除。后期改造可以设计时候取消。

仓鼠 2026-05-31 09:04  1 赞  0 踩 [回复] 举报

没规定要求自动巡检,一般都和有安保人员日常巡查与维保维护

小唐12321 2026-06-01 08:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

设计有就应该用,如果当初没设计就无所谓,其实这东西就是浪费钱。

阴雨天 2026-06-01 08:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

原则上不行,实际上你偷偷拆除也没人管

李勤 2026-06-01 09:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

如果设计有,竣工时安装了,应保证消防设施正常进行

EHS-DL 2026-06-01 09:38  1 赞  0 踩 [回复] 举报

工业类项目潮湿环境或者腐蚀性环境,这个消防水泵巡检柜还是有必要的。原设计及竣工验收时候有这个,不能随便停不用,而是修理以保障正常使用。拆除除非是项目新改扩时候经过批准才有可能可以拆除,现阶段你这柜子你拆不了。‌ 留着它,让它老实干活;不干活就喊人来修。比惦记拆它省心多了。

小唐12321   回复: EHS-DL2026-06-01 16:05

变频器,电器什么然后坏,修都是要钱的。毫无意义东西,强启就应该小功率水泵可以,大功率没必要

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 小唐123212026-06-01 16:57

自动巡检装置有利有弊,项目现状原设计及竣工了就带有水泵自动巡检装置,按照法规要求就是不能随便停用,至于说它是否有“必要性”,确实存在很大争议。但是你竣工并通过验收的项目设置有这个水泵自动巡检装置,就是间接承认了它的“必要性”。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-08-07 16:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《民用建筑电气设计标准》13.7.7 民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。可以不用。