消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于热气溶胶灭火系统设置在人员密集场所的下设车库问题。

《气体灭火系统设计规范》 3.2.3 热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所。案例1:上部公建人员密集场所,下部停车场内设置有配电室,请问该场所配电室可以采用气溶胶预制灭火系统吗。


卧龙 | 2021-07-09 16:38
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

刘丽波 2021-07-13 05:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不建议采用。

关闭

关闭

手机APP下载