消防水泵停泵应该怎么操作?

《消防设施通用规范》( GB55036-2022)只要求消防泵不应设置自动停泵,现场操作时,在判断需要停泵时能否直接在消防控制室直接远程手动停泵(此时消防泵控制状态为自动状态)?有专家认为在停泵时必须先将控制状态打到手动控制后(确认停泵条件),再手动停泵,是否有必要,规范里的没有相关的具体描述。

请写下您的回答回答

回答 | 共4个

阳明心 2026-05-13 14:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

有专家认为在停泵时必须先将控制状态打到手动控制后(确认停泵条件),再手动停泵,这个我认为没有必要。

直接在消防控制室直接远程手动停泵(此时消防泵控制状态为自动状态)是可以的。

EHS-DL 2026-05-13 15:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

做的完备的系统可以在消控室远程多线盘手动停泵的,至于专家所说的“确认停泵条件”实际上并不一定是必要,因为规范要求是停消防泵要“人判断”,而非“机械步骤”。但是专家所说的从安全角度来说也可以说是对一种潜在风险的防范,属于一种‌更高级别的安全操作习惯‌,但不是规范强制步骤。因为切到“手动状态”,等于‌人为锁定了“禁止自动启泵”‌,然后再停泵。这样能确保停泵后,水泵不会因任何自动信号而意外重启。这相当于一个“双保险”的确认动作。

李勤 2026-05-13 17:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范只是要求消防泵自动启动后,不应自动停止。如要人工确认后停止,没有说到操作的细节,规范强调的是系统的可靠性,不能自动停止。

小唐12321 2026-05-15 16:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消控室远程停泵可以