消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防控制室问题

根据建筑防火通用规范 GB55037-2022 的4.1.8条 3 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;然后消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。

然后出现个情况,为了防洪架空10米,消防控制室是不是只能放架空层下,而不能为了防洪放架空层上

xie00 | 2026-05-11 09:46
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

李勤 2026-05-13 11:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防室设置在首层和地下一层目的是,发生火灾保证控制室人员坚守岗位,最后撤出时确保安全可靠。

阳明心 2026-05-13 14:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

您这个建筑的首层应该是防洪架空上面的一层,所以建议消控室放在架空层上一层。

EHS-DL 2026-05-13 17:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该放架空层上,因为你说的这个架空层在消防和建筑定义上是该建筑的“首层”,同时放在架空层上,则从根本上规避了水淹风险,是最有效的“防水淹”措施。

关闭

关闭

手机APP下载