消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

xie00

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 配电房门需要甲级门吗,
    发表评论: 8.3.2 变电所防火门的级别应符合下列规定:    1 变电所直接通向疏散走道(安全出口)的疏散门,以及变电所直接通向非变电所区域的门,应为甲级防火门;    2 变电所直接通向室外的疏散门,应为不低于丙级的防火门

    0 0 2024-12-02 11:23

  • 自带电源的双头灯,220伏供电的。接普通照明配电箱,可以吗。
    发表评论: 以前可以,现在就住宅可以

    0 1 2024-11-21 14:44

  • 无人值守配电间需要做消防应急照明吗
    发表评论: 主要是这条2 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。消防电源专用应急回路互投,因为其他建筑消防应急照明用的三级负荷,消防应急配电箱电源由照明回路引出,备用照明想自带蓄电池或利用工业UPS柜单回路

    0 0 2024-09-03 15:10

  • 无人值守配电间需要做消防应急照明吗
    发表评论: 我没说不用做备用照明,只是确实这个情况下备用照明是否可以不按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)的3.8.2的备用照明要求设置

    0 0 2024-08-30 18:07

  • 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第6.2.7条配电间设置甲级防火门不是强制条款,现在卡哪个规范哪一条?
    发表评论: 《20kV及以下变电所设计规范》 GB50053-2013 >6.1.3(黑体强条)

    0 0 2024-08-28 15:04

  • 直通室外的配电间的门要采用防火门吗
    发表评论: 配电间外开的门必须防火门,不过等级根据各种规范要不同要求,《20kV及以下变电所设计规范》 GB50053-2013 >6.1.3(黑体强条),直通室外的应为丙级防火门民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 >第4.10.3(非强条),当变电所设置在建筑首层,且向室外开门的上层有窗或非实体墙时,变电所直接通向室外的门应为丙级防火门,变电所位于多层建筑物的首层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门。(这条理解有点乱,如果门上层时实体墙,那么按乙级?)民用建筑设计统一标准 GB50352-2019 >8.3.2(非强条)要求直通室外的不低于丙级防火门,除了这个其他必须甲级

    0 0 2024-08-28 14:42

1
积分
8
提问
2
回答
6

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭