消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

大厦内店铺的配电间可以跨分区吗?

商场内服装店,一层、二层:上下两层间防火分区不连通、每层都是独立防火分区。请问:需要上下两层都设置配电间吗?还是说,只在某一层设置配电间就行。(一个配电间,两个配电箱分别给一层、二层独自供电是否可以?)(强电和消防电都能给个建议吗?)最好有相关规范条文。谢谢各位老师。

卡拉肖克·潘 | 2026-05-08 11:38
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

佑与宇 2026-05-08 14:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范不强制要求每层都设配电间,你可以只在某一层设置一个配电间。但“一个配电间里放两个配电箱分别供电”的方案,强电可行,消防电则存在合规风险

GB51348 第13.7.10条

EHS-DL 2026-05-08 17:36  2 赞  0 踩 [回复] 举报

强电未明确限制仅一层设置配电间,两个配电箱分别给一、二层独自供电。但从后期的运营管理来说,不建议这么做,竖向穿越防火封堵要不低于楼板耐火极限,后期运营维修管理不便。

消防电也不建议这么干,建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.7条‌ 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。

最好综合结合项目整体考虑。

李勤 2026-05-09 16:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的,规范是“宜”按防火分区划分,(不是强制),建议单独设置配电箱

关闭

关闭

手机APP下载