关于餐厅厨房的排烟,想请问一下网上的老师们,厨房面积是按照大于50m2设置机械排烟口呢?还是按照大于100m2设置机械排烟口呢?厨房算是公共建筑,那是按照大于100m2房间设置排烟口这条规定执行,还是按照大于50m2无窗房间设置排烟设置考虑呢?

豆豆龙 | 2026-05-07 19:21
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

无糖可乐 2026-05-08 15:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

如果有非防火窗的可开启外窗,厨房按100m2考虑是否设置排烟设施;若厨房设无窗,或防火窗,则按50m2考虑设置排烟设施。

豆豆龙   回复: 无糖可乐2026-05-09 15:01

好的,知道了,感谢!

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2026-05-08 15:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

50

佑与宇 2026-05-08 16:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-05-08 17:12  2 赞  0 踩 [回复] 举报

看厨房是否有直通室外的窗户,有则大于100m2房间设置排烟口,无则大于50m2设置机械排烟口。

豆豆龙   回复: EHS-DL2026-05-09 15:18

谢谢老师!

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-05-09 17:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

应按50平米考虑,因为它属于经常有人、可燃物较多类别的场所

潘天坤 2026-05-25 10:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

小于100平方米的有可开启外窗的厨房,无需设置机械排烟

大于50平方米的无开启外窗的厨房,需要设置机械排烟