丁戊类厂房设置库房

丁戊类厂房可增设库房吗?可设置多大面积的库房

pengyou | 2026-04-14 20:38
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

EHS-DL 2026-04-15 08:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

‌允许增设库房‌,但必须作为‌中间仓库‌设置,并严格满足《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)第3.3.6条的强制性技术要求。‌面积无固定上限值,但受“厂房防火分区最大允许面积”与“仓库自身防火分区面积”双重约束‌。

仓鼠 2026-04-15 08:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没自喷一二级丁3000,戊类不限;有自喷可以翻倍,三级没自喷丁戊都是1000,厂房和库房防火墙完全分隔,有自己独立的出口

周家斌 2026-04-15 08:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丁戊类厂房可增设库房。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版),厂房内设置中间仓库时,应符合相关规定,丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h 的楼板与其他部位分隔,仓库的耐火等级和面积应符合规范第 3.3.2 条和第 3.3.3 条的规定。

李勤 2026-04-15 09:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

佑与宇 2026-04-15 11:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丁、戊类厂房内可以增设库房,通常作为“中间仓库”。其面积并非固定数值,而是由厂房与仓库的耐火等级、是否设置自动灭火系统等多个因素共同决定。

岙庙人生 2026-04-15 16:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只允许设置中间仓库。

 建筑防火通用规范 GB55037-2022 4.2.3 设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库,应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。

yujun500 2026-04-15 17:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

丁戊类厂房可以设置库房,应是为生产服务的中间仓库 ,库房大小根据满足连续生产要求来确定,需要注意的是,既然是丁戊类厂房,理论上原料,中间产品,成品就不能有可燃物,所以中间仓库一般也都是丁戊类,但是,也可以有丙类或以上的中间仓库,那就不能做很大,否则逻辑上就和厂房性质相悖