应急排烟排热窗

通规55037中 总建筑面积大于1000m²的歌舞娱乐放映游艺场所中的房间和走道,1000平指的是当层面积还是上下层叠加计算?

DAZ | 2026-04-11 13:49
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

周家斌 2026-04-12 20:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据规范条文说明,此要求针对 “当层” 设置的场所,目的是为该层房间与走道设置应急排烟排热设施。

佑与宇 2026-04-13 09:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

总建筑面积大于 1000m²”指的是整栋建筑内所有该类场所的累计面积,而非单层面积。

李勤 2026-04-13 11:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-04-13 14:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

该场所所在楼层的单层建筑面积,不包含上下层叠加计算‌。

仓鼠 2026-04-13 16:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规8.5.3 

民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:     1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;


歌舞娱乐放映游艺场所的,1层、2层、3层房间大于100平方米的就需要设置排烟设施,四层及以上楼层必须设置排烟设施(包括1、2、3层没有该场所但设置在4楼的歌舞娱乐放映游艺也需要设置,该类场所人员密集考虑逃生问题4层就必须设置)


你说的这个通规写的1000看错了吧,通规也是1/2/3层100啊