排烟阀独立支吊架问题

排烟阀是否有规范明确说明需要设置独立支吊架

addaili | 2026-04-02 11:11
请写下您的回答回答

回答 | 5

佑与宇 2026-04-02 14:32 00 [回复]举报

如果是排烟防火阀(280℃):一律设独立支吊架,这是消防验收红线。•如果是普通排烟阀(常闭,无熔断):尺寸≥630mm 必须设;尺寸<630mm 建议按图纸或从严设置,避免验收争议。

EHS-DL 2026-04-02 15:46 00 [回复]举报

《通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016》

排烟阀未有规范明确。


李勤 2026-04-02 17:17 00 [回复]举报

潘天坤 2026-04-02 17:31 00 [回复]举报

国家技术标准没有排烟阀设置支架的要求

周家斌 2026-04-06 11:29 00 [回复]举报

排烟防火阀(280℃):所有尺寸必须独立支吊架

普通排烟阀:≥630mm 必须设;<630mm 建议设。