林饕咖
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
多线盘手动启动消防泵
发表评论: “4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。”非强制条款,“4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。”是强制条款,如果这两条条款没区别,4.1.4的后半句直接用4.3.2.设施通用规范没有关于手动启停泵的要求。对于施工维修人员,4.3.2就是控制柜启停按钮的延申,条款字面意思很难懂还是施工设计很难做到?多加两条铜线的事。但是以后如果维修泵需要点动电机,会被“远程”消控室多线盘上消控员卡“消音”“启动“按钮的断节牙签带来危险。既然是争议的事,就不该只是阅读个非强制性条款来敷衍。现在重大事故隐患判断已经将水泵控制柜处于手动状态列入重大隐患判断条款。消防兜底是5分钟内到泵房不管是按键还是机械启泵启动水泵。已经兜住了控制柜到消控室的这条延长线。一切以验证或消防队备案通过为准,也要照顾一下检查人员的存在感情绪。照图施工,责任是设计院图纸。
2026-05-18 14:32
-
简单的60平方生产中控室或者叫调度室集控室必须装自动灭火?
发表评论: 最终核实是因为中央空调系统,与建筑总面积超过3000平,所以导致如果取消气体灭火,要更改为自动喷淋,就是必须设置自动灭火。要不设计院的人不给出变更图
2024-07-25 15:37
1
