消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防端子箱/模块箱需要接地?

需要做保护接地连接吗?

肖防员 | 2026-03-30 16:52
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

小戴技术服务 2026-03-30 20:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防控制室的报警主机、模块箱、端子箱的金属外壳必须保护接地。

EHS-DL 2026-03-31 09:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

端子箱可能需要,而模块箱不需要。

根据《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 》3.4.2 交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。

消防端子箱内部存在‌多种电压等级‌的线路,其电压构成取决于所连接设备的功能类型,主要分为‌直流24V控制电压‌、‌交流220V强电电压‌和‌通信总线信号电压‌三类,故可能需要,而模块一般是24V直流供电的,可不接地保护。

消防网友60269   回复: EHS-DL2026-03-31 09:55

连锁启动控制线现在规范也要求采用24V了,风机、水泵控制图集都有体现,规范则在民用建筑电气设计标准 GB51348-2019第13.4.1条直接规定了,而且连锁线都是直接去消防电动设备的电气控制箱柜的,不进接线箱,模块接线端子箱中最高电压也就定压交流110V的广播功率音频传输线。没有220V了吧?

  2 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 消防网友602692026-03-31 11:29

对,110V的广播音频功率输出‌,非供电电源。广播功率音频线大部分采用‌70V/100V定压传输系统‌(行业标准),部分工程采用‌110V。

  2 赞    0 踩 [回复] 举报

天苍老师 2026-03-31 09:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

24v低压设备不用做

sail 2026-09-03 19:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用。

关闭

关闭

手机APP下载