消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防网友60269

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 消防端子箱/模块箱需要接地?
    发表评论: 连锁启动控制线现在规范也要求采用24V了,风机、水泵控制图集都有体现,规范则在民用建筑电气设计标准 GB51348-2019第13.4.1条直接规定了,而且连锁线都是直接去消防电动设备的电气控制箱柜的,不进接线箱,模块接线端子箱中最高电压也就定压交流110V的广播功率音频传输线。没有220V了吧?

    2 0 2026-03-31 09:55

  • 消火栓泵的联动启动的烦恼
    发表评论: 火设规是一栓+该栓所在报警区域内任一探测器,仅2个。火验规是1、同一任意报警区域内2探+1栓;2同一任意报警区域内1探+1手+1栓;1和2都可以,需要3个

    0 0 2022-11-01 18:38

1
积分
2
提问
0
回答
2

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭