消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防烟分区如何划分

这种休息厅和展厅要分开划分防烟分区吗?展厅9.3m。一层和二层分别是4.6和4.7m。

豆豆龙 | 2026-03-18 23:51
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

消防网友68723 2026-03-19 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

豆豆龙   回复: 消防网友687232026-03-19 11:04

两层可以跟外面的展厅划成同一个防烟分区吗,那挡烟垂壁是按照6米以上定还是6米以下定呢,一层的层高吊完顶又只有3.6米了,头疼。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68723   回复: 豆豆龙2026-03-19 11:48

1、对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。

2、两层跟外面的展厅分开设防烟分区

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

豆豆龙   回复: 消防网友687232026-03-19 13:57

知道了,非常感谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-03-19 16:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果上下超过防烟分区面积,可以在上层设置挡烟垂壁

豆豆龙   回复: 李勤2026-03-21 22:31

在上层设置了挡烟垂壁下层是不是可以不同设了,我觉得下层也可以不同设排烟口吧,烟都可以沿着外边缘往9.3米空间跑了,主要是这个展厅把展厅区和非展厅区用防火墙分割了,一层展厅如果从其他区域过来,那排烟管道就要穿防火墙了,不可能一层的排烟管道从9.3米这里下来吧,我太难了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

仓鼠 2026-03-20 11:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看注释,超过九米的无需设置防烟分区,2000平方米这个是6-9米的,但现在不清楚你这个9.3米是到吊顶的净空高度还是到建筑天花的高度,这高度不一样有区别

还有一点的是烟规4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度


豆豆龙   回复: 仓鼠2026-03-21 10:41

 9.3米(吊完顶的高度)空间有2160平方,上下两层的面积有每层355平方,我可以按照9.3米按不用设置挡烟垂壁,355的那也要两层都设置吧。如果是两层合计的那挡烟垂壁是设置在9.3米上,还是每层设置如一层3.8米,二层9.3米地方周围全部设置一圈电动挡烟垂壁呢?请老师帮我核查我这样设置行不行?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载