高度30m立体库的消防设计要求

新建立体库,存放重要资料,消防报警系统及消防自动灭火系统应该依据什么规范

yognyouzhe | 2026-03-18 16:33
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

李勤 2026-03-19 16:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仓鼠 2026-03-20 08:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

报警系统到时简单有多种形式的报警设计,麻烦的是自动灭火系统

气体灭火系统设计规范

你灭火有一个非常重要的问题,你这个资料能不能沾水,不能沾水的话这么大的容量可能需要气体灭火系统一个防护区面积最大800㎡,容积不超过3600m³;

如果不能划分防护区进行分隔设置不论是设置喷淋还是细水雾都是需要喷水的;气体的话然后就是日常工作的管理问题了,日常进入工作需转为手动状态才能进入等硬性要求了。

而且用水的话还存在一个问题,你这么高的话最顶上一排的喷头是无法完全覆盖1-30米范围内所有夹层的,需要分层设置喷头