求助一下各位大神,有那条规范明确说明应急照明的供电回路一定要求是耐火线缆吗

求助一下各位大神,有那条规范明确说明应急照明的供电回路一定要求是耐火线缆吗

wzl.....1251 | 2026-03-18 15:43
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友68723 2026-03-19 10:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.5.4 集中控制型系统中,除地面上设置的灯具外,系统的配电线路应选择耐火线缆,系统的通信线路应选择耐火线缆或耐火光纤。
3.5.5 非集中控制型系统中,除地面上设置的灯具外,系统配电线路的选择应符合下列规定:
    1 灯具采用自带蓄电池供电时,系统的配电线路应选择阻燃或耐火线缆;
    2 灯具采用集中电源供电时,系统的配电线路应选择耐火线缆。

李勤 2026-03-19 16:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报