喷淋头离固定家具的距离

请教网站的老师们,在二次装修中,酒店客房里面,墙边做了衣柜,请问喷淋头离墙的距离不大于1.8米是指离衣柜里面的墙体还是指衣柜门关上后离衣柜门的距离呢?

豆豆龙 | 2026-03-16 19:32
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

周家斌 2026-03-17 08:53  1 赞  0 踩 [回复] 举报

墙面,此时的柜体是被保护对象了,必须在洒水喷头曲线内的,

仓鼠 2026-03-17 10:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

柜体也不能太高,如果柜体太高有遮挡喷头喷洒情况的话会影响其灭火功能应改装或增设喷头比如喷头在柜体正上方中间,那喷头宜靠近柜体设置

EHS-DL 2026-03-17 11:27  2 赞  0 踩 [回复] 举报

这个不大于1.8米指的是喷头距离“端墙”的距离(也就是你问题里说的“墙体”),同时根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》第7.2.5条,注意可能涉及靠墙障碍物(衣柜)下增设喷头的情况。

小唐12321 2026-03-17 15:09  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可能里面啊,里面烧了,超过1.8不是灭不了了

豆豆龙 2026-03-18 21:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

懂了,受教了,各位老师!

李勤 2026-03-19 16:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

喷头设计原则是保护区域全覆盖,规范保护面积指的是喷头间或距墙体距离,但是可燃物家具应也在你全覆盖的保护范围内