消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

气体防护区的排风机70度阀,是否必须设置模块?没有模块也必须联动关闭?


请问,配电房内设置气体, 排风机,   但70度防火阀没有设置模块(设计为熔断关闭)。,是否符合规范要求?  图中只是说电动防火阀要关,没有说熔断关闭的阀也要联动关呀。

知耻也要问 | 2026-03-10 12:12
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

沉默 2026-03-10 14:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要,不然气体灭火浓度不够。

EHS-DL 2026-03-10 14:53  1 赞  0 踩 [回复] 举报

配电房内气体灭火防护区的排风机管道上70℃防火阀,即使设计为熔断关闭,也必须设置24VDC电气联动模块,实现与气体灭火控制器的强制联动关闭‌。电气联动为“主动控制”‌,由控制器在收到首个火警信号后立即发出关闭指令;‌熔断为“被动备份”‌,仅在电气系统失效时起作用。因为70℃熔断器为被动感温元件,响应时间受热传导速率影响(通常需30–90秒),‌无法保证在气体喷放前(通常≤10秒)完成关闭。

仓鼠 2026-03-10 15:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防护区要求的是联动触发时的密闭性以达到灭火所需的浓度以及隔绝外部空气补充,这里如果你用普通能自动关闭的常开防火阀就会有个问题,你防护区如果没窗能自然通风以及能从外部打开而且防火阀的手动开启是装在内部的,那么事故产生后你所有的口复位装置都是在内部你该怎么进去打开里面都充满了有毒有害气体,所以你用联动时能用模块自动关闭的常开普通阀也可以,但是阀门的复位装置需在外部,如果是事故排风机的也得装在外部管道上以便于开启

所以说火情后为了便于开启内部防火阀以通风换气,电动阀就能自动重新开启阀门已达到此功能

至于熔断这个功能,火情时气体喷气速度很快里面也没多少东西能烧理论上是没多少热量的,根本就不会触发熔断这个功能,所以联动时必须能够使用模块自动关闭相应防火阀

潘天坤 2026-03-10 17:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般是要设置电动阀门,与气体灭火后灾后排风设施无关的其他普通风机需要关闭,这个时候需要设置电动阀门联动关闭,这个就是第1点的关闭功能,没有设置电动阀门就没办法关闭


气体灭火后灾后排风设施是要在气体灭火后进行排风,一般也会采用电动阀门进行联动开启,常见与气体灭火主机复位联动开启

李勤 2026-03-11 11:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载