嵌入式喷头属于隐蔽式喷头吗,嵌入式喷头能否用于中危险2级场所。

规范原文依据(GB 5135.1-2019)

1)齐平式喷头 —— 代号 DQ

  • 溅水盘 / 热敏元件在吊顶下方
  • 不下落

2)嵌入式喷头 —— 代号 DR

  • 本体在吊顶内,带护罩
  • 溅水盘固定,不下落
  • 不属于隐蔽式

3)隐蔽式喷头 —— 代号 DY

  • 带装饰盖板
  • 火灾时盖板脱落 → 溅水盘必须下落



疑问:  嵌入式喷头属于隐蔽式喷头吗, 嵌入式喷头是完全嵌入了, 与 隐蔽式喷头区别就是底盖有没有而已 , 那     嵌入式喷头能否用于中危险2级场所?????????????

知耻也要问 | 2026-03-10 11:41
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

沉默 2026-03-10 14:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能

仓鼠 2026-03-10 15:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

嵌入式喷头能够用于中危2场所(隐蔽式最高能只能用于轻及中危1场所)

不带有装饰盖板就是嵌入式喷头

两种喷头的区别-----自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019 

4.5.3 嵌入式洒水喷头    全部或部分本体被安装在嵌入吊顶的护罩内的洒水喷头。    

4.5.4 隐蔽式洒水喷头    带有装饰盖板的嵌入式洒水喷头。

李勤 2026-03-11 11:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,嵌入式喷头是隐蔽嗯头属于中危险1级场所