发电机房和储油间 的喷头应选什么型?

现实际中,常见好多设计只设计 建筑内发电机房和储油间设有湿式喷淋系统(设计不设置气体),但无具体明确发电机房 和储油间 喷头选型,


发电机房和储油间 喷头选,是否默认为68度就行? 不需喷雾型喷头?

知耻也要问 | 2026-03-10 09:43
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

仓鼠 2026-03-10 11:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

(强条)5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:    

 1 宜布置在首层或地下一、二层。    

2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。    

3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。  4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。    

5 应设置火灾报警装置。    

6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统

储油间不适合设置自动喷水灭火系统,油品类火灾使用水有可能会造成流淌式火灾,一般设置吊球或气体灭火系统

至于水喷雾成本会高点,当然有钱能设置这个还是推荐,一般的自动喷水灭火系统有可能损坏发电机或者设置气体灭火系统也可以

至于喷头颜色,这个没有规范规定,只能说是高于环境最高温度30℃,特别是发电机排气管附近环境温度是最高的