2栋戊类厂房,防火间距满足规范,中间有工棚链接。消防水量是按其中一栋计算,还是二者面积相加作为一栋建筑?

2栋钢结构戊类厂房,耐火等级二级。

间距20m,是能够满足规范的。但是中间做了工棚链接,而且因为厂房外侧是吊车轨道,厂房和工棚的梁是连接在一起的。

这种情况,消防水量是按其中一栋计算,还是二者面积相加作为一栋建筑?如果二者相加,体积就超过了50000m3,消防水量要20L/h,依托市政管线的能力就有点紧张。

消防网友71253 | 2026-03-03 15:28
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

scool 2026-03-03 17:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规划许可是一起的还是分开的

仓鼠 2026-03-04 11:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你这种丁戊类的厂房防火间距这么大完全足够,中间棚区做好分隔设施一般来说是分成两栋的,在消防设计里面一般只考虑一处起火点所以哪一栋水量需求大按哪一栋来设计,因为不知道你这个工棚具体是封闭的还是敞开的还是有什么具体东西不好判定,具体看消防审查意见书或备案表上面是最权威的,看消防的别看其他的可能不一样