系统零流量时压力值确定

临时高压消防给水系统,消防水泵零流量时的压力值检测确定?第一步:先关闭消防水泵出水管上的阀门 第二步:启动水泵后观看压力表的压力值。我的问题是:这样关闭出口阀门后,启动水泵会不会导致爆管??????

过去式 | 2026-02-19 08:53
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

李勤 2026-02-22 15:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

正常情况下不会。

1.管路会有超压泄水装置

2.管路的设计压力会满足消防泵的工作扬程,

3.消防管路自检验收时会有打压试验,大压试验的压力会大于管路正常工作压力(除非当时施工没有完全安装设计文件进行施工、试验)

周家斌 2026-02-22 21:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果按照规范消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014,8.2.8要求使用管材及附件安装,且安装质量满足要求,不会爆管的,

沉默 2026-02-24 08:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

爆管就是不合格

EHS-DL 2026-02-24 11:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般这种测试时间都比较短,短时间内不会爆管。

老王 2026-02-25 17:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果产品没有质量问题,管道的设计强度足以支持测试。如果测试时发现0流量的压力会大于管道强度试验的压力,需要停止试验。