消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

挡烟垂壁高度计算

我又来了,这次遇到新问题,请各位老师帮我解答,感谢!如果一个放烟分区内,有多个高度的吊顶高度,我在计算挡烟垂壁的高度时(净高的10%),请问我是以哪个(最高处吊顶高度还是最低处吊顶高度)来计算挡烟垂壁的高度呢?第二问,计算最小清晰高度时我又是以哪个(最低点吊顶高度或则最高点吊顶高度)来计算呢?谢谢各位大神的解答!

豆豆龙 | 2026-02-06 23:45
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

潘天坤 2026-02-09 10:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

有多个高度的时候,以最不利可能会比较合适,确定最不利点空间净高之后就可以确定最小清晰高度

豆豆龙   回复: 潘天坤2026-02-09 23:36

非常感谢潘老师的解答,潘老师,您现在是我专业老师了,我的好多奇葩问题,您都用心帮我分析和解答,真的非常感谢!提前祝您马年大吉,新的一年里全家健康快乐,万事如意!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-02-11 16:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一、挡烟垂壁高度的计算基准(储烟仓厚度)

  1. ‌以最低吊顶高度为基准‌:储烟仓厚度应根据防烟分区内‌最低处的吊顶高度(即最小净高)‌计算。
    • 当采用机械排烟时:储烟仓厚度 ≥ 空间最小净高的10%,且≥500mm(如最小净高4m,则储烟仓≥0.4m,但需取≥500mm)。当采用自然排烟时:储烟仓厚度 ≥ 空间最小净高的20%,且≥500mm。
  2. ‌吊顶特殊情形的处理‌:
    • 若吊顶开孔率≤25%或开孔不均匀,吊顶内空间高度‌不得计入净高‌,此时净高从吊顶下沿起算。

    • 二、最小清晰高度的计算基准

      1. ‌以最高疏散楼层的层高为基准‌:
        • 对于单层空间:取‌该空间的实际净高‌(即最低吊顶高度)计算。对于多层连通空间(如中庭):取‌最高疏散楼层的层高‌(H′)计算。
      2. ‌计算公式‌:
        • 净高≤3m的区域:最小清晰高度 ≥ 净高的1/2(如净高2.8m,则≥1.4m)。
        • 净高>3m的区域:最小清晰高度=1.6+0.1×H′(H′为上述基准高度)。
      3. ‌同一防烟分区的特殊处理‌:
        • 若分区内存在不同净高,最小清晰高度应取‌各区域计算结果的最大值‌,且储烟仓需覆盖净高最低区域。

豆豆龙   回复: EHS-DL2026-02-16 09:47

感谢!解答的这么全面,还有举例说明,好细致。非常感谢,祝老师们新年快乐,马年大吉!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 豆豆龙2026-02-24 11:29

同祝马年大吉!大家共同努力,让中国的火焰蓝事业更上层楼,加油!

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载