防火门设置要求
2层变电站内二层走道通往一层处楼梯间,二层平台有一个防火门,那么按照规范从楼梯间楼梯下来一层就直接通向室外了,那么此时一层设置的门还需要是防火门吗?必须是防火门的话,麻烦提供一下规范,谢谢啦
scool 2026-02-03 17:04
0 赞
0 踩 [回复] 举报
火力发电厂与变电站设计防火标准 GB50229-2019 >
11.2.4 地上油浸变压器室的门应直通室外;地下油浸变压器室门应向公共走道方向开启,该门应采用甲级防火门;干式变压器室、电容器室门应向公共走道方向开启,该门应采用乙级防火门;蓄电池室、电缆夹层、继电器室、通信机房、配电装置室的门应向疏散方向开启,当门外为公共走道或其他房间时,该门应采用乙级防火门。配电装置室的中间隔墙上的门可采用分别向不同方向开启且宜相邻的2个乙级防火门。