人员密集疏散门的问题

建规5.5.19,人员密集场所疏散门净宽度不小于1.4米。是所有疏散门包括安全出口都是1.4,还是只有首层?

请写下您的回答回答

回答 | 共5个

消防网友68723 2026-01-29 08:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

本条规定的疏散门为进出上述这些场所的门,包括直接对外的安全出口或通向楼梯间的门。

仓鼠 2026-01-29 10:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.5.19 观众厅等人员比较集中且数量多的场所,疏散时在门口附近往往会发生拥堵现象,如果设计采用带门槛的疏散门等,紧急情况下人流往外拥挤时很容易被绊倒,影响人员安全疏散,甚至造成伤亡。本条中“人员密集的公共场所”主要指营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。本条规定的疏散门为进出上述这些场所的门,包括直接对外的安全出口或通向楼梯间的门。     本条规定的紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步,主要指正对门的内外1.40m范围,门两侧1.40m范围内尽量不要设置台阶,对于剧场、电影院等的观众厅,尽量采用坡道。     人员密集的公共场所的室外疏散小巷,主要针对礼堂、体育馆、电影院、剧场、学校教学楼、大中型商场等同一时间有大量人员需要疏散的建筑或场所。一旦大量人员离开建筑物后,如没有一个较开阔的地带,人员还是不能尽快疏散,可能会导致后续人流更加集中和恐慌而发生意外。因此,规定该小巷的宽度不应小于3.00m,但这是规定的最小宽度,设计要因地制宜地,尽量加大。为保证人流快速疏散、不发生阻滞现象,该疏散小巷应直接通向更宽阔的地带。对于那些主要出入口临街的剧场、电影院和体育馆等公共建筑,其主体建筑应后退红线一定的距离,以保证有较大的疏散缓冲及消防救援场地。

小唐12321 2026-01-29 10:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

比如电影院,比如展厅,候车厅,就是排队人多,衣服店,餐饮等就不用

jinyanwu 2026-01-30 09:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

都不小于1.4m,宽度需要根据人员数量计算确定。并且人员密集场所应根据定义进行判断,不能说衣服店、餐饮不用,需要判断这些场所是否属于人员密集场所再说。大型餐饮也可能属于密集场所。

李勤 2026-02-02 10:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报